Astronomia i Astrofotografia - Astropolis.pl: Wilgoć w obserwatorium - Astronomia i Astrofotografia - Astropolis.pl

Skocz do zawartości

Zasady i dobre maniery działu Szybka Pomoc

Potrzebujesz szybkiej pomocy, masz z czymś problem, coś zepsułeś? Ten dział jest dla Ciebie. Społeczność Astropolis udzieli Ci odpowiedzi tak szybko, jak to tylko możliwe.

  • Nie zadawaj pytań związanych z zakupem pierwszego (lub kolejnego) teleskopu. Do tego służy inny dział.
  • Staraj się pytać krótko i jednocześnie bardzo klarownie. Umieść wszystkie niezbędne informacje do rozwiązania Twojego problemu.

Jak to działa?
  • Zadajesz pytanie i opisujesz swój problem.
  • Użytkownicy Astropolis.pl zapoznają się z jego treścią, zaś specjalna grupa Pomoc otrzymuje powiadomienie email o pojawieniu się nowego problemu do rozwiązania.
  • Otrzymujesz odpowiedź (lub nie)
  • Jeżeli Twoja sprawa zostanie rozwiązana, wątek zostanie oznaczony, jako "rozwiązany" i przekazany do archiwum, aby mógł służyć kolejnym użytkownikom.
Strona 1 z 1

Wilgoć w obserwatorium Czy to pomoże?

#1
Użytkownik jest niedostępny   *Wojtek* 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 678
  • Dołączył: 21-lipiec 11
Mam sporą wilgoć w obserwatorium. Woda kapie z dachu. Pod dachem są otwory wentylacyjne. Czy elektryczny wentylator powietrza pomoże taki jak na obrazku ?

Załączone pliki


Użytkownik *Wojtek* edytował ten post 22 grudzień 2011 - 17:26

0

#2
Użytkownik jest niedostępny   Lacky_Luck 

  • Astro-Forum.org
  • PipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 104
  • Dołączył: 21-październik 03
To normalka, dobrze znana z garaży blaszaków. Auto w takim czymś zamiast się dobrze przechowywać to rdzewieje na potęgę. Chyba trzeba czymś oizolować od wewnątrz taki dach, tylko czy w obserwatorium oto chodzi ? bo raczej o wychłodzenie dobre.
0

#3
Użytkownik jest niedostępny   orion1982 

  • Astro-Forum.org
  • PipPip
  • Grupa: Astroamator
  • Postów: 99
  • Dołączył: 03-wrzesień 11
Ja bym spróbował z materiałem który się rozkłada na dachu budynków mieszkaniowych tuż pod blachą lub dachówką.Woda tam się skrapla i spływa na zewnątrz,lub wyłożenie dachu od spodu cienkim styropianem,zależy jaką masz konstrukcję tego obserwatorium :g: .I co najważniejsze dobra wentylacja musi być.
0

#4
Użytkownik jest niedostępny   *Wojtek* 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 678
  • Dołączył: 21-lipiec 11

Zobacz postorion1982, o 22 grudzień 2011 - 19:29 , powiedział:

Ja bym spróbował z materiałem który się rozkłada na dachu budynków mieszkaniowych tuż pod blachą lub dachówką.Woda tam się skrapla i spływa na zewnątrz,lub wyłożenie dachu od spodu cienkim styropianem,zależy jaką masz konstrukcję tego obserwatorium :g: .I co najważniejsze dobra wentylacja musi być.



Tu są zdjęcia konstrukcji http://astropolis.pl...721-astrodomek/
0

#5
Użytkownik jest niedostępny   orion1982 

  • Astro-Forum.org
  • PipPip
  • Grupa: Astroamator
  • Postów: 99
  • Dołączył: 03-wrzesień 11
Ciężki orzech do zgryzienia :g: .Nie wiadomo gdzie puścić taki materiał żeby woda nie kapała na sprzęt i na głowę a i tak w końcu namoknie,a styropian chyba też odpada.Ja osobiście bym użył folii, 100% szczelności i rozścielając ją pod blachą na konstrukcji,tyle że blachę chyba trzeba ściągnąć żeby rozłożyć tę folię. Zawsze można taką wodę gdzie indziej przekierować. Nic mi lepszego do głowy nie przychodzi :sorry:
0

#6
Użytkownik jest niedostępny   *Wojtek* 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 678
  • Dołączył: 21-lipiec 11
Każda wskazówka jest dobra. Zamontuję na ściance dachu jakiś porządny wentylator. Zobaczę czy to pomoże jak nie będę szukać dalej.
0

#7
Użytkownik jest niedostępny   Darek_B 

  • Astro-Bobak
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Moderator
  • Postów: 3668
  • Dołączył: 29-wrzesień 03
  • Skąd:Zakopane
Nie wiem jaką masz konstrukcję dachu ale wilgoć z powietrza zawsze będzie skraplać się na chłodniejszym elemencie.
Dmuchawa pomoże na chwilę ale nie rozwiąże problemu.

Po pierwsze należy zaizolować termicznie dach aby nie było temperatury poniżej punktu rosy w wewnątrz, po drugie należy zastosować izolację przeciwilgociową , wiatroizolację oraz szczelinę wentylacjną w konstrukcji dachu.

Problem masz opisany np. tu http://www.inzynierb...mieszkalnych,22
i tu
http://www.inzynierb...w_stromych,3307

Poza tym poszukaj w góglu temat "stropodach wentylowany"

Pytanie czy wilgoć nie napływa także od gruntu? opisz lub pokaż fotki swojego obserwatorium.


ok. już znalazłem wątek z twoimi fotkami, niestety bez ww izolacji się nie obędzie. :(

Użytkownik Darek_B edytował ten post 22 grudzień 2011 - 22:24

Pozdrawiam
Darek Bobak

http://galeria.astro-forum.org/search.php?...ch_user=Darek_b
fotki
astrozlot Bieszczady 2006
astrozlot Bieszczady 2007

wyprawa do chin
http://darekb.jalbum.net/Chiny2009/

Taurus 270 ,TS Optics 65/420 APO,FUJINON Polaris 7X50 FMTRC-SX, BPC20x60, Canon EOS 40D, 5D mkII
0

#8
Użytkownik jest niedostępny   Darek_B 

  • Astro-Bobak
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Moderator
  • Postów: 3668
  • Dołączył: 29-wrzesień 03
  • Skąd:Zakopane
Wskazówa dotycząca ocieplenia tyczy się również ścian i podłogi.
W innym przypadku zawsze będzie wilgoć skraplała się wewnątrz obserwatorium.

Może by tak zamiast ociepleń wykonać kilka otworów (np. 10cm srednicy ) w ścianach, zarówno na dole jakieś 30 cm od podłogi jak i na górze pod sufitem.
Będzie zimniej ale "susziej" :)
Pozdrawiam
Darek Bobak

http://galeria.astro-forum.org/search.php?...ch_user=Darek_b
fotki
astrozlot Bieszczady 2006
astrozlot Bieszczady 2007

wyprawa do chin
http://darekb.jalbum.net/Chiny2009/

Taurus 270 ,TS Optics 65/420 APO,FUJINON Polaris 7X50 FMTRC-SX, BPC20x60, Canon EOS 40D, 5D mkII
+1

#9
Użytkownik jest dostępny   _Spirit_ 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 856
  • Dołączył: 05-maj 11
  • Skąd:Warszawa
a jak sytuacja wyglądała latem? jesienią? nie było podcieków? czy problem zaczął się dopiero teraz - zimą?
0

#10
Użytkownik jest niedostępny   sumas 

  • astropolis.pl
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Zobacz blog
  • Zobacz galerię
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 8051
  • Dołączył: 02-lipiec 04
  • Skąd:Kobyłka

Zobacz postDarek_B, o 22 grudzień 2011 - 22:29 , powiedział:

...Może by tak zamiast ociepleń wykonać kilka otworów (np. 10cm srednicy ) w ścianach, zarówno na dole jakieś 30 cm od podłogi jak i na górze pod sufitem.
Będzie zimniej ale "susziej" :)


i to rozwiązanie będzie w tym przypadku najlepsze,
nie ma sensu ocieplać pomieszczeń, które z założenia mają nie być ogrzewane

*Wojtek* kup folię dachową ale wysokoparoprzepuszczalną (jest wodoodporna lecz przepuszcza parę wodną) i podwieś ją pod dachem - to po niej będzie spływać woda skroplona z dachu, więc pamiętaj żeby miała odpowiednie spadki i zapewnione odpływy wody, żeby się nie tworzyły jakieś zastoiska

i albo nawierć bardzo dużo otworów, np. fi 10-12mm w rozstawie 5-10cm pasem szerokości jakieś 15-20 cm po obwodzie ścian (i na wysokości ok. 50 cm ponad poziomem terenu), albo wytnij parę otworów pod kratki wentylacyjne nawiewne, np. takie:
Dodaj obrazek
to samo w szczytach dachu i pod okapem
bo niestety zrobiłeś sobie termos z blachy, eternitu czy płyt onduline i teraz musisz to trochę odkręcić

Użytkownik sumas edytował ten post 23 grudzień 2011 - 01:00

ML8300, 80ED, EQ6, SC8, C8-N, obserwatorium AstropolisProjekt Celestia
0

#11
Użytkownik jest niedostępny   *Wojtek* 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 678
  • Dołączył: 21-lipiec 11
Dzięki za wsparcie, z Wami nie zginę ;). Zamontuję kratki wentylacyjne jak napisaliście. Co do pytania o wilgoć, to pojawiła się niedawno, w lecie i jesieni nie było. Oczywiście poinformuję Was czy kratki pomogły.
0

#12
Użytkownik jest niedostępny   Wojteksw 

  • Astro-Forum.org
  • PipPip
  • Grupa: Astroamator
  • Postów: 79
  • Dołączył: 21-wrzesień 11
Wojtek, ja osobiście zastanowiłbym się jeszcze nad jednym rozwiązaniem. Zastosowanie dmuchawy od wyciągu kuchennego z wyprowadzeniem na zewnątrz, tak jak jest w kuchni, para wodna jest zabierana i odprowadzana z pomieszczenia. Wentylator który pokazałeś będzie tylko kręcił wilgotnym powietrzem wewnątrz pomieszczenia, a nie wyprowadzi go na zewnątrz.

Użytkownik Wojteksw edytował ten post 23 grudzień 2011 - 10:05

0

#13
Użytkownik jest niedostępny   *Wojtek* 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 678
  • Dołączył: 21-lipiec 11
Kratki zamontowane, teraz tylko czekać na efekty. Wojteksw dzięki za podpowiedź, poszukam coś takiego.
0

#14
Użytkownik jest dostępny   philips 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 2165
  • Dołączył: 10-grudzień 06
  • Skąd:warszawa
Ja bym spróbował jednak lekko docieplić ten dach od góry i do tego zrobić jakąś wentylację.


Ogólnie wykraplanie wody następuje wtedy gdy jest różnica temperatur pomiędzy ciepłym i zimnym.
Według mojej wiedzy takie coś się dzieje głównie wieczorem ( w dużym uproszczeniu). W ciągu dnia od słońca lekko podgrzeje ci się powietrze będące w środku pomieszczenia ( wystarczy 1-2*C) i gwałtownie spada temperatura na zewnątrz pod wieczór gdy zajdzie słońce. Wtedy powierzchnia dachu i ścian schładza się szybciej niż powietrze we wnętrzu. Ponieważ wzdłuż ścian powietrze szybciej wędruje niż pod dachem więc na ścianach może nie wykraplać się woda lub wykropli i szybko wyschnie ale pod dachem po prostu wisi sobie to powietrze i następuje wykraplanie (które następnie nie wyparowywuje przez dłuższy czas jeśli ogólnie wilgotność powietrza jest wysoka).
Jeśli docieplisz dach to zmniejszysz prędkość wychładzania się tego dachu od spodu jednak nie liczył bym na to, ze to całkowicie załatwi sprawę ( ...chociaż może, może....)
Jeśli zrobisz otwory wentylacyjne to znów przyśpieszysz proces wyrównywania temperatury po zajściu słońca. Z drugiej jednak strony wpuszczasz wilgoć z powietrza zewnętrznego (bo jednak w obserwatorium zawsze będzie nieco suchsze niż na zewnątrz). Myślę, że same otwory wentylacyjne też nie koniecznie pomogą w 100%.

Połączenie docieplenia i wentylacji powinno załatwić sprawę.
Ja bym to docieplił kładąc styropian 2cm na istniejący dach i przykrywając go kolejną warstwą blachy (co by się w koszty nie wpuszczać) skręconą śrubami z podkładkami gumowymi (typowymi do dachu).
Kratki wentylacyjne omówił Sumas.
Nie stosowałbym wentylatorów a tym bardziej nagrzewnic ze względu na duże koszty prądu i awaryjność.

Rozwiązanie Darka_B dotyczy dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi i było by chyba troszkę na wyrost pod wieloma względami (również konstrukcyjnymi).
Stellarvue 80ED | Atik 314L+ | EM200
0

#15
Użytkownik jest niedostępny   *Wojtek* 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 678
  • Dołączył: 21-lipiec 11
Poczekam, jeżeli to co zrobiłem nie pomoże będę działać dalej.
0

#16
Użytkownik jest niedostępny   sawes1 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Zobacz blog
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 1138
  • Dołączył: 12-sierpień 08
  • Skąd:Warszawa
Ostatno miałem okazję przećwiczyć taki wentylatorek w obserwatorium. Nie sprawdza się. Może i wypędzisz wilgoć, ale po optyce będzie lała się skroplona para. Dosłownie. Lustro totalnie zaparowało. Moim zdaniem jedynym sensownym rozwiązaniem jest zmiana materiału pokrywającego dach. Ewentualnie podłożenie czegoś pod blachę. Mozna położyć zwykłą sklejkę wodoodporną, zaimpregnowaną jakimś specyfikiem na bazie smoły. Ja mam czymś takim wysmarowne i nic mi nie kapie. Kolega dekarz, który mi go polecił, stwierdził, iż jest to tak dobre, że po dwukrotnym wysmarowaniu, powierzchnia jest pokryta niby papą.
Rozleniwiony porucznik Rżewski postanowił uprzyjemnić sobie zimowe obserwacje. To dziennik (lub nocnik) jego walki:
http://forum.astropo...ylazla-z-ziemi/
0

#17
Użytkownik jest niedostępny   *Wojtek* 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 678
  • Dołączył: 21-lipiec 11
Dzięki sawes1 za odpowiedź, więc ta farelka to ewentualnie mi się przyda, żeby się ogrzać w mniejszym pomieszczeniu ;). Po całonocnej wentylacji, pod dachem jest niewiele kropelek, wcześniej było ich więcej. Niestety cały słup nadal wilgotny- pewnie ciągnie od podłoża. Reszta sucha, sprzęt też. Tylko mała uwaga noc była w miarę ciepła 3 stopnie no i teraz jest 8. Więc trzeba jeszcze poczekać na większą różnicę temp. Ale i tak kiedy się wchodzi do środka to powietrze jest lepsze. Więc na pewno wstawienie kratek pomogło. Z dachem to może coś zrobię ale dopiero na wiosnę, teraz to mi się po prostu nie chce

Użytkownik *Wojtek* edytował ten post 24 grudzień 2011 - 14:59

0

#18
Użytkownik jest niedostępny   *Wojtek* 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 678
  • Dołączył: 21-lipiec 11
Niestety przy większej różnicy temperatur nadal jest poważny problem z wilgocią. Trzeba działać dalej.
0

#19
Użytkownik jest niedostępny   Adamo 

  • Astrofotograf, Komeciarz
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 3767
  • Dołączył: 27-marzec 03
  • Skąd:PTMA-Lublin
witam

napisałem przez przypadek w tamtym temacie :)

Zrobiłeś typowa konserwę i dlatego masz problem z wodą.
Jeśli stosujesz blachę do obserwatorium to musisz dać spłacalną folie pomiędzy konstrukcje dachu a blachę oraz zapewnić tam wentylację co z drugiej strony podnosi koszt dachu.
pozdrawiam
Adamo

Moja działalność: AllSky.pl
Moja strona: http://astrofoto.astronomia.pl
Moja galeria: http://astrofoto.ast...hp?page=galeria
0

#20
Użytkownik jest niedostępny   *Wojtek* 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 678
  • Dołączył: 21-lipiec 11

Zobacz postAdamo, o 02 styczeń 2012 - 13:53 , powiedział:

witam

napisałem przez przypadek w tamtym temacie :)

Zrobiłeś typowa konserwę i dlatego masz problem z wodą.
Jeśli stosujesz blachę do obserwatorium to musisz dać spłacalną folie pomiędzy konstrukcje dachu a blachę oraz zapewnić tam wentylację co z drugiej strony podnosi koszt dachu.




Tak zrobię. Zamontuję folię wysokoparoprzepuszczalną pod dachem.
0

#21
Użytkownik jest niedostępny   *Wojtek* 

  • Astro-Forum.org
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa: Społeczność Astropolis
  • Postów: 678
  • Dołączył: 21-lipiec 11
Folia paroprzepuszczalna zamontowana od miesiąca. Problemu z kapiącą wodą już nie ma, wentylacja odpowiednia też jest. Myślę, że najgorszy problem z wilgocią rozwiązany. Jeszcze raz dziękuję Wszystkim za pomocne wskazówki.

Użytkownik *Wojtek* edytował ten post 21 luty 2012 - 16:57